모두CBT

단상 2선식 송전선로에서 선로 임피던스 0.2+j0.5 [Ω]를 통해 상세 페이지

1[전기기사 필기] 25년 1회차
단상 2선식 송전선로에서 선로 임피던스 0.2+j0.5[Ω]0.2+j0.5 [Ω]를 통해 부하에 100[A]100[A]가 공급되고 있다. 부하가 역률 100[%]100[\%]인 순저항 부하일 때, 송전 무효전력은 몇 [kVar][kVar]인가?
1
20
2
5
3
15
4
2
해설
역률 100%인 순저항 부하이므로 부하 자체는 무효전력을 소비하지 않지만, 선로 리액턴스에 의해 송전측에서 무효전력이 발생한다. Q=I2X=1002×0.5=5000[Var]=5[kVar]Q=I^2X=100^2\times0.5=5000\rm{[Var]}=5\rm{[kVar]}가 되어 정답은 ②이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.