상의 순서가 a-b-c인 불평형 3상 교류회로에서 각 상의 전류가 Ia 상세 페이지

1[전기기사 필기] 24년 3회차
상의 순서가 a-b-c인 불평형 3상 교류회로에서 각 상의 전류가 Ia = 7.28∠15.95°(A), Ib = 12.81∠-128.66°(A), Ic = 7.21∠123.69°(A) 일 때 역상분 전류는 약 몇 A 인가?
1
2.51∠96.55°
2
8.95∠-1.14°
3
2.51∠-96.55°
4
8.95∠1.14°
해설
역상분 전류는 I2=13(Ia+a2Ib+aIc)I_2=\dfrac{1}{3}(I_a+a^2I_b+aI_c) 로 구한다. 각 전류를 직각좌표로 바꾸면 Ia=7+j2I_a=7+j2, Ib=8j10I_b=-8-j10, Ic=4+j6I_c=-4+j6 이고, a=0.5+j0.866a=-0.5+j0.866, a2=0.5j0.866a^2=-0.5-j0.866 을 곱하면 a2Ib=4.66+j11.93a^2I_b=-4.66+j11.93, aIc=3.20j6.46aI_c=-3.20-j6.46 이다. 세 항을 더해 3으로 나누면 I2=0.856+j7.4643=0.286+j2.490I_2=\dfrac{-0.856+j7.464}{3}=-0.286+j2.490 이고, 크기는 2.512.51, 위상은 실수부가 음수·허수부가 양수인 제2사분면이므로 96.5596.55^\circ 가 되어 정답은 ① 2.51∠96.55° 이다. ③ 2.51∠-96.55° 는 크기는 같지만 사분면을 잘못 잡은 값이고, ②·④ 의 8.95는 같은 자료로 계산한 정상분 I1=8.951.14I_1=8.95\angle 1.14^\circ 의 크기다.