모두CBT

정격전압이 7.2[kV]인 3상용 차단기의 차단용량이 100[MVA]일 때, 정격차단전류는 상세 페이지

1[전기기사 필기] 24년 2회차
정격전압이 7.2[kV]인 3상용 차단기의 차단용량이 100[MVA]일 때, 정격차단전류는 약 몇 [kA]인가?
1
4
2
12
3
2
4
8
해설
정격차단전류는 Is=Ps3Vn=100×1063×7.2×1038018I_s=\dfrac{P_s}{\sqrt{3}V_n}=\dfrac{100\times 10^6}{\sqrt{3}\times 7.2\times 10^3}\approx 8018[A], 즉 약 8[kA]이다. 따라서 정답은 ④ 8이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.