정격전압이 7.2[kV]인 3상용 차단기의 차단용량이 100[MVA]일 때, 정격차단전류는 약 몇 [kA]인가?
4
12
2
8
정격차단전류는 Is=Ps3Vn=100×1063×7.2×103≈8018I_s=\dfrac{P_s}{\sqrt{3}V_n}=\dfrac{100\times 10^6}{\sqrt{3}\times 7.2\times 10^3}\approx 8018Is=3VnPs=3×7.2×103100×106≈8018[A], 즉 약 8[kA]이다. 따라서 정답은 ④ 8이다.