정격전압이 25.8[kV]25.8[kV]25.8[kV], 정격차단용량이 1000[MVA]1000[MVA]1000[MVA]인 3상 차단기의 정격차단전류는 약 몇 [kA][kA][kA]인가?
41.2
12.5
35.6
22.4
정격차단전류는 Is=Ps3 Vn=1000×1033×25.8≈22.4[kA]I_s=\dfrac{P_s}{\sqrt{3}\,V_n}=\dfrac{1000\times10^{3}}{\sqrt{3}\times25.8}\approx22.4[\mathrm{kA}]Is=3VnPs=3×25.81000×103≈22.4[kA]로 계산된다. 정답은 ④ 22.4이다.