3상 차단기의 명판에 정격차단용량 5,000[MVA], 정격전압 170… | [전기기사 필기] 24년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 24년 2회차

3상 차단기의 명판에 정격차단용량 5,000[MVA], 정격전압 170[kV]로 적혀 있다. 이 차단기가 끊어 낼 수 있는 정격차단전류는 약 몇 [kA]로 보아야 하는가?

1

9.8

2

17.0

3

29.4

4

50.9

해설

3상 차단용량은 Ps=3 VnIsP_s=\sqrt3\,V_n I_s이므로 전류는 용량을 3\sqrt3과 정격전압의 곱으로 나누어 얻는다. 5000×1033×170≈16.98\dfrac{5000\times10^{3}}{\sqrt3\times170}\approx16.98이므로 약 17.0[kA]다. 29.4는 3\sqrt3을 빠뜨린 값, 9.8은 3\sqrt3 대신 3으로 나눈 값, 50.9는 3\sqrt3을 분자 쪽에 곱해 버린 값이다.