정격전압 7.2kV, 정격차단용량 100MVA인 3상 차단기의 정격 차단전류는 약 몇 kA인가?
7
4
6
8
3상 차단기의 정격차단전류는 In=Pn3 VnI_n=\dfrac{P_n}{\sqrt3\,V_n}In=3VnPn로 구한다. In=100×1033×7.2≈8020 [A]≈8 [kA]I_n=\dfrac{100\times10^{3}}{\sqrt3\times7.2}\approx8020\ [\mathrm{A}]\approx8\ [\mathrm{kA}]In=3×7.2100×103≈8020 [A]≈8 [kA]이므로 정답은 ④ 8이다.