정격전압 7.2kV, 정격차단용량 100MVA인 3상 차단기의 정격 차… | [전기기사 필기] 24년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 24년 2회차
정격전압 7.2kV, 정격차단용량 100MVA인 3상 차단기의 정격 차단전류는 약 몇 kA인가?
1
7
2
4
3
6
4
8
해설
3상 차단기의 정격차단전류는 In=Pn3 VnI_n=\dfrac{P_n}{\sqrt3\,V_n}로 구한다. In=100×1033×7.2≈8020 [A]≈8 [kA]I_n=\dfrac{100\times10^{3}}{\sqrt3\times7.2}\approx8020\ [\mathrm{A}]\approx8\ [\mathrm{kA}]이므로 정답은 8이다.