1선마다의 대지정전용량이 0.005[μF/km]인 66[kV] 3상 3… | [전기기사 필기] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 24년 1회차
1선마다의 대지정전용량이 [μF/km]인 66[kV] 3상 3선식 2회선 송전선로가 30[km] 뻗어 있다. 주파수를 60[Hz]로 볼 때 이 선로에 넣을 소호리액터 용량은 약 몇 [kVA]인가?
1
약 493
2
약 164
3
약 246
4
약 1,478
해설
소호리액터는 땅과의 정전용량 때문에 흐르는 충전전류를 지워 없앨 만큼으로 잡으므로 (는 한 상의 전압)를 쓴다. 2회선이 함께 있으니 한 상이 거느리는 값은 [μF]이고, [V]와 을 넣으면 [VA], 곧 약 493[kVA]가 된다. 약 246은 회선이 둘인 것을 셈에 넣지 않은 값, 약 1,478은 한 상의 전압 자리에 선간 값을 그대로 넣은 값, 약 164는 3을 곱하지 않은 값이다.