선로 길이가 20[km]인 154[kV] 3상 3선 상세 페이지

1[전기기사 필기] 24년 1회차
선로 길이가 20[km]20[km]154[kV]154[kV] 3상 3선식, 2회선 송전선의 1선당 대지정전용량이 0.0043[μF/km]0.0043[{\mu}F/km]일 때, 시설할 소호리액터의 용량은 약 몇 [kVA][kVA]인가?
1
1,5431,543
2
1,5371,537
3
1,3381,338
4
1,7711,771
해설
소호리액터의 용량은 선로의 전 대지정전용량에 의한 충전용량과 같게 QL=3ωCsE2Q_L=3\omega C_sE^2으로 설계한다. 2회선이므로 Cs=0.0043×20×2=0.172[μF]C_s=0.0043\times20\times2=0.172[\mu F]이고, 상전압 E=154000388912[V]E=\dfrac{154000}{\sqrt3}\approx88912[V], ω=2π×60\omega=2\pi\times60을 대입하면 QL1538[kVA]Q_L\approx1538[kVA]가 되어, 정답은 ② 1,537이다.