모두CBT

1차 전압 100[V], 2차 전압 200[V], 상세 페이지

1[전기기사 필기] 22년 3회차
1차 전압 100[V]100[V], 2차 전압 200[V]200[V], 선로 출력 60[kVA]60[kVA]인 단권변압기의 자기용량은 몇 [kVA]인가?
1
600
2
60
3
30
4
300
해설
단권변압기의 자기용량과 부하(선로)용량의 비는 V2V1V2\dfrac{V_2-V_1}{V_2}이다.
200100200=0.5\dfrac{200-100}{200}=0.5이므로 자기용량은 0.5×60=30[kVA]0.5\times60=30[kVA]가 되어 정답은 ③ 30이다.