3상 3선식 복도체 방식의 송전선로를 3상 3선식 단도체 방식 송전선로… | [전기산업기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 16년 2회차
3상 3선식 복도체 방식의 송전선로를 3상 3선식 단도체 방식 송전선로와 비교한 것으로 알맞은 것은? (단, 단도체의 단면적은 복도체 방식 소선의 단면적 합과 같은 것으로 한다.)
1
전선의 인덕턴스와 정전용량은 모두 감소한다.
2
전선의 인덕턴스와 정전용량은 모두 증가한다.
3
전선의 인덕턴스는 증가하고, 정전용량은 감소한다.
4
전선의 인덕턴스는 감소하고, 정전용량은 증가한다.
해설
같은 단면적의 소선을 여러 가닥 묶어 쓰는 복도체는 단도체보다 등가반지름 가 커진다. 인덕턴스는 로 등가반지름이 커질수록 감소하고, 정전용량은 로 반대로 증가한다.
이 효과 덕분에 복도체 방식은 선로 리액턴스가 줄어 송전용량을 늘리는 데 유리하고, 전선 표면의 전위경도가 완화되어 코로나 임계전압을 높이는 데도 도움이 된다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요