공기관식 차동식분포형 감지기에서 공기관 상호간의 거리는 몇 m 이하가 … | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 15년 2회차
공기관식 차동식분포형 감지기에서 공기관 상호간의 거리는 몇 m 이하가 되도록 해야 하는가? (단, 주요구조부를 내화구조로 한 특정소방대상물)
1
3
2
6
3
9
4
10
해설
공기관식 차동식분포형감지기는 공기관의 팽창을 이용해 화재를 감지하는 구조로, 감지구역의 각 변으로부터 1.5m 이내 위치에 설치하고 공기관 상호간의 거리는 9m 이하가 되도록 설치한다. 단, 이는 주요구조부가 내화구조로 된 특정소방대상물의 경우이며, 그 외의 구조에서는 6m 이하로 더 촘촘하게 설치해야 한다.
내화구조는 열전달이 상대적으로 느려 공기관 간격을 더 넓게 두어도 화재를 유효하게 감지할 수 있기 때문이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.