모두CBT

공기관식 차동식 분포형 감지기 설치 (내화구조)- 공기관의 노출부분은 감 상세 페이지

공기관식 차동식 분포형 감지기 설치 (내화구조)

- 공기관의 노출부분은 감지구역마다 몇 [m] 이상 거리가 되도록 설치하여야 하는지 쓰시오.

- 하나의 검출부에 접속하는 공기관의 길이는 몇 [m] 이하이어야 하는지 쓰시오.

- 공기관과 감지구역의 각 변과의 수평거리는 몇 [m] 이하이어야 하는지 쓰시오.

- 공기관 상호 간의 거리는 몇 [m] 이하이어야 하는지 쓰시오.

- 검출부는 몇 도 이상 경사되지 아니하도록 설치하어야 하는가?

해설

-20m

-100m

-1.5m

-9m

-5도이상