자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따라… | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 20년 2회차
자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따라 주요구조부가 내화구조로 된 바닥면적 70m2인 특정소방대상물에 설치하는 열전대식 차동식 분포형감지기의 열전대부는 몇 개 이상이어야 하는가?
1
2
2
3
3
4
4
5
해설
열전대식 차동식분포형감지기의 열전대부는 감지구역의 바닥면적에 따라 개수가 정해지며, 주요구조부가 내화구조인 경우 바닥면적이 88㎡ 이하이면 최소 4개 이상 설치하여야 한다.
주어진 특정소방대상물은 내화구조이고 바닥면적이 70㎡로 88㎡ 이하에 해당하므로, 열전대부는 최소 4개 이상이어야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.