중성점 직접 접지식 전로에 연결되는 최대사용전압이 69kV인 전로의 절연내력 시험 전압은 최대 사용전압의 몇배인가?
1
1.25
2
0.92
3
0.72
4
1.5
해설
전로의 절연내력 시험은 최대사용전압에 규정된 배수를 곱한 시험전압을 충전부분과 대지 사이에 연속 10분간 가하여 견디는지를 보는 시험이다. 이때 배수는 전압 구간과 중성점 접지방식에 따라 달라진다.
- 최대사용전압 이하: 1.5배
- 초과 이하 중성점 다중접지식: 0.92배
- 초과 이하(다중접지식 제외): 1.25배(최저 )
- 초과 중성점 비접지식: 1.25배
- 초과 중성점 접지식: 1.1배(최저 )
- 초과 중성점 직접접지식: 0.72배(단 초과는 0.64배)
직접접지 계통은 지락 시 건전상의 대지전위 상승이 거의 없어 절연에 요구되는 여유가 작기 때문에, 다른 방식보다 낮은 배수를 적용한다.
문제의 전로는 최대사용전압 로 초과 이하이면서 중성점 직접접지식이므로 배수는 0.72배이고, 시험전압은
가 된다.
1.5배는 이하, 1.25배는 이하(다중접지식 제외)이거나 초과 비접지식, 0.92배는 이하 다중접지식에 해당하는 값으로 이 전로에는 적용되지 않는다.