중성점 직접 접지식 전로에 연결되는 최대사용전압이 69kV인 전로의 절연내력 시험 전압은 최대 사용전압의 몇배인가?
1
1.25
2
0.92
3
0.72
4
1.5
해설

전로의 절연내력 시험은 최대사용전압에 규정된 배수를 곱한 시험전압을 충전부분과 대지 사이에 연속 10분간 가하여 견디는지를 보는 시험이다. 이때 배수는 전압 구간과 중성점 접지방식에 따라 달라진다.

- 최대사용전압 7kV7\,\mathrm{kV} 이하: 1.5배
- 7kV7\,\mathrm{kV} 초과 25kV25\,\mathrm{kV} 이하 중성점 다중접지식: 0.92배
- 7kV7\,\mathrm{kV} 초과 60kV60\,\mathrm{kV} 이하(다중접지식 제외): 1.25배(최저 10.5kV10.5\,\mathrm{kV})
- 60kV60\,\mathrm{kV} 초과 중성점 비접지식: 1.25배
- 60kV60\,\mathrm{kV} 초과 중성점 접지식: 1.1배(최저 75kV75\,\mathrm{kV})
- 60kV60\,\mathrm{kV} 초과 중성점 직접접지식: 0.72배(단 170kV170\,\mathrm{kV} 초과는 0.64배)

직접접지 계통은 지락 시 건전상의 대지전위 상승이 거의 없어 절연에 요구되는 여유가 작기 때문에, 다른 방식보다 낮은 배수를 적용한다.
문제의 전로는 최대사용전압 69kV69\,\mathrm{kV}60kV60\,\mathrm{kV} 초과 170kV170\,\mathrm{kV} 이하이면서 중성점 직접접지식이므로 배수는 0.72배이고, 시험전압은
V=69×0.72=49.68kVV = 69 \times 0.72 = 49.68\,\mathrm{kV}
가 된다.
1.5배는 7kV7\,\mathrm{kV} 이하, 1.25배는 60kV60\,\mathrm{kV} 이하(다중접지식 제외)이거나 60kV60\,\mathrm{kV} 초과 비접지식, 0.92배는 25kV25\,\mathrm{kV} 이하 다중접지식에 해당하는 값으로 이 전로에는 적용되지 않는다.