전기설비기술기준에 따라 사용전압 154[kV] 중성점 직접접지식 전로의 절연내력 시험전압[V]을 구하고 시험방법을 쓰시오. (단, 정격전압으로 계산.)
해설
(1) 시험전압
단서에 따라 최대사용전압을 정격전압 154,000[V]로 본다.
60[kV] 초과·중성점 직접접지식이므로 시험전압 배수는 0.72배.
[V]
(2) 시험방법
시험전압 110,880[V]를 전로와 대지 사이에 연속 10분간 가했을 때 견디면 합격이다.
단서에 따라 최대사용전압을 정격전압 154,000[V]로 본다.
60[kV] 초과·중성점 직접접지식이므로 시험전압 배수는 0.72배.
[V]
(2) 시험방법
시험전압 110,880[V]를 전로와 대지 사이에 연속 10분간 가했을 때 견디면 합격이다.
[해설]
전기설비기술기준(KEC)의 절연내력 시험전압은 최대사용전압에 전압 구간과 접지방식별 배율을 곱해 구한다. 이 문제는 단서(정격전압으로 계산)에 따라 최대사용전압을 154kV 그대로 쓴다. 154kV는 60kV 초과 170kV 이하 중성점 직접접지식에 해당하므로 배율 0.72배를 쓴다.
시험전압
[V]
시험방법은 110,880V를 전로와 대지 사이에 연속 10분간 가해 견디는지 확인하는 것이다. 혼동 주의: 단서 없이 공칭전압을 최대사용전압으로 환산하라고 하면 154,000×1.15/1.1=161,000V에 0.72배를 곱한다. 170kV 초과 직접접지식(발·변전소 등)은 배율이 0.64배다.