다음 표의 빈칸에 절연내력 시험전압을 채우시오.
| 정격전압[V] | 최대전압[V] | 접지방식 | 절연내력 시험전압[V] |
|---|---|---|---|
| 6,600 | 6,900 | 비접지 | ① |
| 13,200 | 13,800 | 중성점 다중접지 | ② |
| 22,900 | 24,000 | 중성점 다중접지 | ③ |
해설
절연내력 시험전압 = 최대사용전압 × 접지방식별 배수(전기설비기술기준).
① 7,000[V] 이하 비접지: ×1.5 → [V]
② 7,000[V] 초과 25,000[V] 이하 중성점 다중접지: ×0.92 → [V]
③ 동일 ×0.92 → [V]
① 7,000[V] 이하 비접지: ×1.5 → [V]
② 7,000[V] 초과 25,000[V] 이하 중성점 다중접지: ×0.92 → [V]
③ 동일 ×0.92 → [V]
[해설]
절연내력 시험전압은 최대사용전압에 접지방식·전압구간별로 정해진 배수를 곱해 구하며, 이 배수를 아는지가 채점의 핵심이다.
7,000[V] 이하 비접지 계통은 배수 1.5, 7,000[V] 초과~25,000[V] 이하의 중성점 다중접지 계통은 배수 0.92를 적용한다.
배수를 곱하는 기준이 정격전압이 아니라 최대사용전압이라는 점, 접지방식이 달라지면 배수도 달라진다는 점이 자주 헷갈리는 지점이다.