154[kV] 중성점 직접접지계통에서 피뢰기 정격전압으로 표 중 무엇을 선택하는가? (접지 상세 페이지

8
154[kV] 중성점 직접접지계통에서 피뢰기 정격전압으로 표 중 무엇을 선택하는가? (접지계수 0.75, 유도계수 1.1)
피뢰기 정격전압[kV]
126144154168182196
해설
피뢰기 정격전압은 1선 지락 시 건전상 상용주파 이상전압을 견디도록 정한다.
Vn=α×β×VmV_n=\alpha\times\beta\times V_m (α: 접지계수, β: 유도계수, VmV_m: 계통 최고전압).
154[kV] 최고전압은 약 168[kV]이므로
Vn=0.75×1.1×168=138.6V_n=0.75\times1.1\times168=138.6[kV]
이보다 큰 가장 가까운 표준 정격 선택.
144144[kV]