중성점 직접 접지 계통에 인접한 통신선의 전자 유도 장해 경감에 관한 대책을 경제성이 높은 것 부터 서술하시오.

(1) 근본대책

(2) 전력선 측 대책 5가지

(3) 통신선 측 대책 5가지

해설

(1) 전자 유도 전압의 억제

(2)

전력선과 통신선과의 이격 거리 크게 한다.

상호 인덕턴스를 작게 한다.

소호 리액터 접지

고속도 차단

지중전선로 이용

(3)

전력선과 수직교차

절연변압기 사용

연피케이블 사용

특성이 우수한 피뢰기 사용

배류 코일 설치