모두CBT

22.9kV 3상 4선식 다중 접지방식의 지중 전선로의 절연 내력시험을… | [전기기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 15년 2회차
22.9kV 3상 4선식 다중 접지방식의 지중 전선로의 절연 내력시험을 직류로 할 경우 시험전압은 몇 V인가?
1
16448
2
21068
3
32796
4
42136
해설

22.9kV 3상 4선식 다중접지 계통은 최대사용전압이 25kV 이하이면서 중성점 다중접지식이므로, 절연내력 시험전압 배수는 0.92배가 적용된다.
교류 시험전압은
22900×0.92=2106822900\times 0.92=21068[V]
지중 전선로는 케이블의 정전용량이 커서 교류로 시험하면 충전전류가 과대해지므로 직류로 시험할 수 있고, 이때 시험전압은 교류 시험전압의 2배로 한다.
21068×2=4213621068\times 2=42136[V]
21068V는 교류로 시험할 때의 값이므로 직류 조건에서는 2배 처리가 빠진 값이다.