1[전기기사 필기] 16년 1회차
폭발성 또는 연소성의 가스가 침입할 우려가 있는 것에 시설하는 지중전선로의 지중함은 그 크기가 최소 몇 [m3] 이상인 경우에는 통풍장치 기타 가스를 방산 시키기 위한 적당한 장치를 시설하여야 하는가?
1
1
2
3
3
5
4
10
해설
폭발성 또는 연소성 가스가 침입할 우려가 있는 곳에 시설하는 지중전선로의 지중함은, 그 크기가 이상인 경우 통풍장치 등 가스를 방산시키기 위한 적당한 장치를 시설하여야 한다.
밀폐된 지중함에 가연성 가스가 고이면 케이블 접속부의 아크나 열로 폭발할 수 있으므로, 체적이 일정 규모 이상이어서 가스가 축적될 수 있는 지중함에 환기 조치를 요구하는 것이다.
함께 규정되는 사항으로 지중함은 견고하고 차량 등 중량물의 압력에 견디는 구조일 것, 물이 고이지 않는 구조일 것, 뚜껑은 시설자 이외의 자가 쉽게 열 수 없도록 할 것 등이 있다.