모두CBT

KEC 지중전선로 시설에 관한 내용이다. 빈칸을 채우시오.(1) 지중전선로는 상세 페이지

6
KEC 지중전선로 시설에 관한 내용이다. 빈칸을 채우시오.

(1) 지중전선로는 케이블을 사용하고 ( ① )·암거식 또는 ( ② )으로 시설해야 한다.
(2) ( ① )으로 시설 시 매설깊이는 ( ③ ) 이상, 중량물 압력 우려가 없는 곳은 0.6[m] 이상으로 한다.
해설
(1) ① 관로식
② 직접매설식

(2) ③ 1.0 [m]

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.