모두CBT

KEC 지중전선로 시설에 관한 내용이다. 빈칸을 채우시오.(1) 지중전… | 전기기사 실기 2024년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

6
KEC 지중전선로 시설에 관한 내용이다. 빈칸을 채우시오.

(1) 지중전선로는 케이블을 사용하고 ( ① )·암거식 또는 ( ② )으로 시설해야 한다.
(2) ( ① )으로 시설 시 매설깊이는 ( ③ ) 이상, 중량물 압력 우려가 없는 곳은 0.6[m] 이상으로 한다.
해설
(1) ① 관로식
② 직접매설식

(2) ③ 1.0 [m]


[해설]

KEC 지중전선로 규정에 따라 지중전선로는 케이블을 쓰고 관로식·암거식·직접매설식 중 하나로 시설한다.

  • 관로식 — 땅에 관을 묻고 그 안에 케이블을 넣는 방식이다.
  • 직접매설식 — 케이블을 트로프 등으로 보호해 흙에 바로 묻는 방식이다.
  • 관로식 매설깊이 — 차량 등 중량물의 압력 우려가 있으면 1.0 [m] 이상, 없으면 0.6 [m] 이상이다.

현행 KEC에서는 직접매설식도 1.0 [m]·0.6 [m]로 같은 기준이다. 옛 기준 1.2 [m]와 혼동하지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.