단권 변압기 2대를 V결선하여 선로 전압 3000V를 3300V로 승압… | [전기기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 16년 2회차
단권 변압기 2대를 V결선하여 선로 전압 3000V를 3300V로 승압하여 300kVA의 부하에 전력을 공급하려고 한다. 단권 변압기 1대의 자기 용량은 몇 kVA인가?
1
9.09
2
15.72
3
21.72
4
31.50
해설
단권변압기는 부하전력 전부를 권선이 감당하는 것이 아니라 승압분만 자기 권선이 부담한다. 자기용량은 직렬권선(승압분)에 걸리는 전압과 그곳을 흐르는 전류의 곱이다.
(1) 고압측 선전류
[A]
(2) 변압기 1대의 자기용량 — 직렬권선에 걸리는 전압은 승압분 V이고 이 권선에 선전류가 그대로 흐르므로
[VA] kVA
따라서 1대의 자기용량은 약 15.7 kVA이다.
V결선 2대 합계로 보면 kVA이고, 그 절반이 같은 값이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요