각 수용가의 수용설비 용량이 50kW, 100kW, 80kW, 60kW… | [전기기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 16년 2회차
각 수용가의 수용설비 용량이 50kW, 100kW, 80kW, 60kW, 150kW이며, 각각의 수용률이 0.6, 0.6, 0.5, 0.5, 0.4일 때 부하의 부등률이 1.3이라면 변압기의 용량은 약 몇 [kVA]가 필요한가? (단, 평균 부하 역률은 80%라고 한다.)
1
142
2
165
3
183
4
212
해설
변압기 용량은 합성 최대전력을 역률로 나눈 피상전력으로 정한다. 합성 최대전력은 각 수용가의 최대수요전력을 합한 뒤 부등률로 나누어 구한다.
(1) 각 수용가의 최대수요전력 = 설비용량 수용률
[kW]
합은 kW
(2) 부등률로 나누어 합성 최대전력
[kW]
(3) 역률로 나누어 피상전력
[kVA]
따라서 변압기 용량은 약 212 kVA가 필요하다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요