각 수용가의 수용설비 용량이 50kW, 100kW, 80kW, 60kW, 150kW이며, 각각의 수용률이 0.6, 0.6, 0.5, 0.5, 0.4일 때 부하의 부등률이 1.3이라면 변압기의 용량은 약 몇 [kVA]가 필요한가? (단, 평균 부하 역률은 80%라고 한다.)
1
142
2
165
3
183
4
212
해설

변압기 용량은 합성 최대전력을 역률로 나눈 피상전력으로 정한다. 합성 최대전력은 각 수용가의 최대수요전력을 합한 뒤 부등률로 나누어 구한다.
(1) 각 수용가의 최대수요전력 = 설비용량 ×\times 수용률
50×0.6=30,100×0.6=60,80×0.5=40,60×0.5=30,150×0.4=6050\times0.6=30,\quad100\times0.6=60,\quad80\times0.5=40,\quad60\times0.5=30,\quad150\times0.4=60 [kW]
합은 30+60+40+30+60=22030+60+40+30+60=220 kW
(2) 부등률로 나누어 합성 최대전력
2201.3=169.2\dfrac{220}{1.3}=169.2 [kW]
(3) 역률로 나누어 피상전력
169.20.8=211.5\dfrac{169.2}{0.8}=211.5 [kVA]