최대사용전압 22.9kV인 3상 4선식 다중 접지방식의 지중 전선로의 … | [전기기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 18년 3회차
최대사용전압 22.9kV인 3상 4선식 다중 접지방식의 지중 전선로의 절연내력시험을 직류로 할 경우 시험전압은 몇 V 인가?
1
16448
2
21068
3
32796
4
42136
해설
절연내력시험은 원칙적으로 교류전압으로 하되, 케이블을 사용하는 지중 전선로는 교류 시험전압의 2배의 직류전압으로 대신할 수 있다.
최대사용전압 22.9 kV의 중성점 다중접지식 전로(25 kV 이하)는 배수가 0.92 이므로 교류 시험전압은
직류로 시험하므로
[V]
배수 0.92를 곱한 21068 V는 교류로 시험할 때의 값이고, 여기에 2배를 하지 않으면 지중 전선로의 직류시험 조건을 반영하지 못한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요