10000 kVA 기준으로 등가 임피던스가 0.4% 인 발전소에 설치될… | [전기기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 19년 2회차
10000 kVA 기준으로 등가 임피던스가 0.4% 인 발전소에 설치될 차단기의 차단용량은 몇 MVA 인가?
1
1000
2
1500
3
2000
4
2500
해설
차단용량은 기준용량과 %임피던스로부터
으로 구한다. %Z 가 작을수록 단락전류가 커져 요구되는 차단용량이 커진다는 관계다.
[kVA]
[kVA] [MVA] 이므로
[MVA]