단상 변압기 2대를 병렬 운전할 경우, 각 변압기의 부하전류를 Ia, … | [전기기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 21년 1회차
단상 변압기 2대를 병렬 운전할 경우, 각 변압기의 부하전류를 Ia, Ib, 1차측으로 환산한 임피던스를 Za, Zb, 백분율 임피던스 강하를 za, zb, 정격용량을 Pan, Pbn 이라 한다. 이때 부하 분담에 대한 관계로 옳은 것은?
1
2
3
4
해설
병렬 운전하는 두 변압기는 같은 모선에 접속되어 임피던스 강하가 같아야 하므로
퍼센트 임피던스의 정의 에서 이고, 정격전류는 이므로
같은 전압 기준이므로 이고, 이를 대입하면
즉 부하 분담은 퍼센트 임피던스에 반비례하고 정격용량에 비례한다. 는 임피던스 비가 뒤집힌 형태다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[전기기사 필기] 21년 1회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 그림과같은송전계통의s점에서3상단락사고가발생했다.도면과조건을참고해답하시오. [조건]<tableborder='1'cellpadding='4'style='전기기사 실기 2023년 2회 기출유형문제
- 아래전력계통의각부분%임피던스는그림과같으며모두10[mva]기준용량환산값이다.차단기a의단락용량[mva]을구하시오.(g₁:발전기5%+변압기4%로차단기a를거쳐좌측모선에연전기기사 실기 2022년 2회 기출유형문제
- 345[kv]송전선로이다.그림과표를이용해발전기에서단락점s까지의합성%임피던스를구하시오.(기준용량100,000[kva]) <tableborder="1"c전기기사 실기 2025년 1회 기출유형문제