모두CBT

단상 변압기 2대를 병렬 운전할 경우, 각 변압기의 부하전류를 Ia, … | [전기기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 21년 1회차
단상 변압기 2대를 병렬 운전할 경우, 각 변압기의 부하전류를 Ia, Ib, 1차측으로 환산한 임피던스를 Za, Zb, 백분율 임피던스 강하를 za, zb, 정격용량을 Pan, Pbn 이라 한다. 이때 부하 분담에 대한 관계로 옳은 것은?
1
IaIb=ZaZb\dfrac{I_a}{I_b}=\dfrac{Z_a}{Z_b}
2
IaIb=PbnPan\dfrac{I_a}{I_b}=\dfrac{P_{bn}}{P_{an}}
3
IaIb=zbza×PanPbn\dfrac{I_a}{I_b}=\dfrac{z_b}{z_a}\times\dfrac{P_{an}}{P_{bn}}
4
IaIb=ZaZb×PanPbn\dfrac{I_a}{I_b}=\dfrac{Z_a}{Z_b}\times\dfrac{P_{an}}{P_{bn}}
해설

병렬 운전하는 두 변압기는 같은 모선에 접속되어 임피던스 강하가 같아야 하므로
IaZa=IbZb    IaIb=ZbZaI_aZ_a=I_bZ_b\;\Rightarrow\;\dfrac{I_a}{I_b}=\dfrac{Z_b}{Z_a}
퍼센트 임피던스의 정의 z=InZV×100z=\dfrac{I_nZ}{V}\times100 에서 Z=zV100InZ=\dfrac{zV}{100I_n} 이고, 정격전류는 In=PnVI_n=\dfrac{P_n}{V} 이므로
Z=zV2100PnZ=\dfrac{zV^2}{100P_n}
같은 전압 기준이므로 ZzPnZ\propto\dfrac{z}{P_n} 이고, 이를 대입하면
IaIb=ZbZa=zb/Pbnza/Pan=zbza×PanPbn\dfrac{I_a}{I_b}=\dfrac{Z_b}{Z_a}=\dfrac{z_b/P_{bn}}{z_a/P_{an}}=\dfrac{z_b}{z_a}\times\dfrac{P_{an}}{P_{bn}}
즉 부하 분담은 퍼센트 임피던스에 반비례하고 정격용량에 비례한다. IaIb=ZaZb\dfrac{I_a}{I_b}=\dfrac{Z_a}{Z_b} 는 임피던스 비가 뒤집힌 형태다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.