345[kV] 송전선로이다. 그림과 표를 이용해 발전기에서 단락점 S까지의 합성 %임피던스 상세 페이지
15
345[kV] 송전선로이다. 그림과 표를 이용해 발전기에서 단락점 S까지의 합성 %임피던스를 구하시오. (기준용량 100,000[kVA])
| 번호 | 기기명 | 기준용량 | %값 |
|---|---|---|---|
| 1 | 발전기 G (%X) | 360,000 [kVA] | 90 |
| 2 | 변압기 T (%X) | 400,000 [kVA] | 15 |
| 3 | 송전선 (%Z) | 400,000 [kVA] | 12 + j20 |
해설
각 %값을 기준용량 100,000[kVA]로 환산한다.
발전기
변압기
송전선 ,
합성
답 : 33.88 [%]
발전기
변압기
송전선 ,
합성
답 : 33.88 [%]