모두CBT

전압기준 국부저항계수 ζT와 정압기준 국부저항계수 ζS와의 관계를 바르… | [공조냉동기계기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 16년 2회차
전압기준 국부저항계수 ζT와 정압기준 국부저항계수 ζS와의 관계를 바르게 나타낸 것은? (단, 덕트 상류 풍속을 v1, 하류 풍속을 v2라 한다.,)
1
ζT=ζS1+(v2v1)2\zeta_{T} = \zeta_{S} - 1 + \left(\dfrac{v_{2}}{v_{1}}\right)^{2}
2
ζT=ζS+1(v2v1)2\zeta_{T}=\zeta_{S}+1-\left(\dfrac{v_{2}}{v_{1}}\right)^{2}
3
ζT=ζS1(v2v1)2\zeta_{T}=\zeta_{S}-1-\left(\dfrac{v_{2}}{v_{1}}\right)^{2}
4
ζT=ζS+1+(v2v1)2\zeta_T = \zeta_S + 1 + \left(\dfrac{v_2}{v_1}\right)^2
해설

국부저항에 의한 전압손실은 상류 동압을 기준으로 ΔPt=ζTPv1\Delta P_t=\zeta_T P_{v1}로 정의되고, 정압손실은 전압손실에서 상류·하류 동압의 차만큼을 보정한 ΔPs=ΔPt(Pv1Pv2)\Delta P_s=\Delta P_t-(P_{v1}-P_{v2})로 정의된다.

이를 같은 상류 동압 기준으로 정리하면 ζS=ζT1+(v2v1)2\zeta_S=\zeta_T-1+\left(\dfrac{v_2}{v_1}\right)^2가 되고, 이를 ζT\zeta_T에 대해 풀면 ζT=ζS+1(v2v1)2\zeta_T=\zeta_S+1-\left(\dfrac{v_2}{v_1}\right)^2의 관계가 얻어진다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.