단면이 300mm × 300mm 인 철근콘크리트 보의 인장부에 균열이 발생할 때의 모멘트(Mcr)가 13.9 kN·m이다. 이 콘크리트의 설계기준압축강도(fck)는? (단, 보통중량콘크리트이다.)
1
18 MPa
2
21 MPa
3
24 MPa
4
27 MPa
해설

이 콘크리트의 설계기준압축강도는 24 MPa이다.

균열모멘트는 Mcr=fr×bh26M_{cr} = f_r \times \dfrac{bh^2}{6}로 구하며, 단면계수는 Z=300×30026=4.5×106 mm3Z = \dfrac{300\times300^2}{6} = 4.5\times10^{6}\,\mathrm{mm^3}이다.

파괴계수는 fr=McrZ=13.9×106 N⋅mm4.5×106 mm3≈3.09 MPaf_r = \dfrac{M_{cr}}{Z} = \dfrac{13.9\times10^{6}\,\mathrm{N\cdot mm}}{4.5\times10^{6}\,\mathrm{mm^3}} \approx 3.09\,\mathrm{MPa}이다.

보통중량콘크리트의 파괴계수식 fr=0.63fckf_r = 0.63\sqrt{f_{ck}}에서 역산하면 fck=(3.090.63)2≈24 MPaf_{ck} = \left(\dfrac{3.09}{0.63}\right)^2 \approx 24\,\mathrm{MPa}이다.