콘크리트 설계기준 압축강도 fck=21MPa인모래경량콘크리트의 휨파괴계수 상세 페이지
콘크리트 설계기준 압축강도 fck=21MPa인
모래경량콘크리트의 휨파괴계수 fr을 구하시오
해설
fr = 0.63λ√(fck) = 0.63*0.85*√21 = 2.45MPa
λ = 모래경량 콘크리트 계수 : 0.85
fck = 21MPa
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.
콘크리트 설계기준 압축강도 fck=21MPa인
모래경량콘크리트의 휨파괴계수 fr을 구하시오
fr = 0.63λ√(fck) = 0.63*0.85*√21 = 2.45MPa
λ = 모래경량 콘크리트 계수 : 0.85
fck = 21MPa
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.