콘크리트 설계기준 압축강도 fck=21MPa인모래경량콘크리트의 휨파괴계… | 건축기사 실기 19년 2회 기출 기출문제 상세 페이지
콘크리트 설계기준 압축강도 fck=21MPa인
모래경량콘크리트의 휨파괴계수 fr을 구하시오
해설
fr = 0.63λ√(fck) = 0.63*0.85*√21 = 2.45MPa
λ = 모래경량 콘크리트 계수 : 0.85
fck = 21MPa