모두CBT

불활성가스소화설비를 설치하고자 하는 창고에 다음 물품을 저장한다고 할 때, 설치 적합 상세 페이지

1[위험물산업기사 필기] 23년 1회차

불활성가스소화설비를 설치하고자 하는 창고에 다음 물품을 저장한다고 할 때, 설치 적합성이 가장 낮은 경우는?

1

톨루엔

2

동식물유류

3

아세톤

4

과산화칼륨

해설

불활성가스소화설비는 질식소화 방식이므로 자체적으로 산소를 함유한 물질에는 소화 효과가 낮다.

과산화칼륨(K2O2K_2O_2)은 제1류 위험물 중 무기과산화물로서 분자 내부에 이미 산소를 갖고 있어 이 설비로는 소화 효과를 얻기 어렵다. 게다가 물과 만나면 발열하며 산소까지 내놓아 오히려 위험이 커지므로, 마른모래 등을 이용한 피복소화 방식을 택해야 한다.

반면 톨루엔과 아세톤은 제4류 위험물 제1석유류에 속하는 인화성 액체여서 불활성가스에 의한 질식소화가 효과적이며, 동식물유류 역시 제4류 위험물로 이 설비에 적응성이 있다.

결국 불활성가스소화설비를 설치하기에 가장 부적합한 물품은 과산화칼륨이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.