다음 각 위험물에 적응성이 있는 소화설비를 [보기]에서 모두 고르시오.… | 2025년 위험물산업기사실기 3회 기출문제 상세 페이지
20
다음 각 위험물에 적응성이 있는 소화설비를 [보기]에서 모두 고르시오. (단, 없으면 '없음'으로 표기)
[보기]
- 옥내소화전설비
- 옥외소화전설비
- 불활성가스소화설비
- 스프링클러소화설비
① 탄화칼슘
② 과산화나트륨
③ 인화성고체
④ 철분
⑤ 과산화수소
해설
①: 없음
②: 없음
③: 옥내소화전설비, 옥외소화전설비, 불활성가스소화설비, 스프링클러소화설비
④: 없음
⑤: 옥내소화전설비, 옥외소화전설비, 스프링클러소화설비
②: 없음
③: 옥내소화전설비, 옥외소화전설비, 불활성가스소화설비, 스프링클러소화설비
④: 없음
⑤: 옥내소화전설비, 옥외소화전설비, 스프링클러소화설비
[해설]
위험물안전관리법 시행규칙 별표 17의 소화설비 적응성 표에 따른다.
- 탄화칼슘 — 제3류 금수성물질이라 물과 반응하면 아세틸렌이 생기므로, 보기의 설비 모두 적응성이 없다.
- 과산화나트륨 — 제1류 알칼리금속의 과산화물이라 물과 반응하면 산소와 열이 나므로 적응성이 없다.
- 인화성고체 — 제2류이지만 금수성이 아니어서 물을 쓰는 설비와 불활성가스소화설비 모두 적응성이 있다.
- 철분 — 물과 반응하면 수소가 생기는 제2류 철분·금속분·마그네슘 등이라 적응성이 없다.
- 과산화수소 — 제6류로 물을 뿌려 끌 수 있어 옥내·옥외소화전설비와 스프링클러소화설비는 적응성이 있다.
혼동 주의: 제6류는 산소를 차단해 끄는 방식이 효과가 없으므로 불활성가스소화설비는 적응성이 없다.