위험물제조소에 옥내소화전이 1층 4개, 2층 6개 설치되어 있을 경우, 수원의 수량은 몇 L 이상이어야 하는가?

1

13,000

2

15,600

3

39,000

4

46,800

해설

옥내소화전설비의 수원 수량은 소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수(설치개수가 5개를 초과하면 5개로 본다)에 7.8㎥를 곱한 값 이상이어야 한다(노즐 1개당 방수량 260L/min × 방사시간 30min = 7,800L = 7.8㎥).

각 층별 설치개수는 1층 4개, 2층 6개이며, 가장 많은 층인 2층의 6개는 5개를 초과하므로 계산 시 5개로 적용한다.

Q=N×7.8m3=5×7.8m3=39m3=39,000LQ = N \times 7.8\,\mathrm{m^3} = 5 \times 7.8\,\mathrm{m^3} = 39\,\mathrm{m^3} = 39{,}000\,\mathrm{L}

따라서 수원의 수량은 39,000L 이상이어야 한다.