위험물제조소에 옥내소화전이 1층 4개, 2층 6개 설치되어 있을 경우, 수원의 수량은 상세 페이지
1[위험물산업기사 필기] 22년 1회차
위험물제조소에 옥내소화전이 1층 4개, 2층 6개 설치되어 있을 경우, 수원의 수량은 몇 L 이상이어야 하는가?
1
13,000
2
15,600
3
39,000
4
46,800
해설
옥내소화전설비의 수원 수량은 소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수(설치개수가 5개를 초과하면 5개로 본다)에 7.8㎥를 곱한 값 이상이어야 한다(노즐 1개당 방수량 260L/min × 방사시간 30min = 7,800L = 7.8㎥).
각 층별 설치개수는 1층 4개, 2층 6개이며, 가장 많은 층인 2층의 6개는 5개를 초과하므로 계산 시 5개로 적용한다.
따라서 수원의 수량은 39,000L 이상이어야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.