위험물안전관리법령에서 정한 옥내소화전 수원의 수량을 다음 각 경우에 대하여 구하시오.
① 옥내소화전이 1층에 1개, 2층에 3개 설치된 경우
② 옥내소화전이 1층에 2개, 2층에 3개 설치된 경우
③ 옥내소화전이 1층에 1개, 2층에 6개 설치된 경우
④ 옥내소화전이 1층에 2개, 2층에 6개 설치된 경우
해설
①: 23.4m3 이상
②: 23.4m3 이상
③: 39m3 이상
④: 39m3 이상
[해설]
위험물안전관리법 시행규칙 별표 17에 따라 옥내소화전 수원량은 설치개수가 가장 많은 층의 개수(최대 5개)에 7.8m3를 곱해 구한다.
가장 많이 설치된 층이 3개인 경우(1층 1개·2층 3개, 1층 2개·2층 3개)
Q = 3 × 7.8m3
= 23.4m3 이상
가장 많이 설치된 층이 6개인 경우에는 5개까지만 센다.
Q = 5 × 7.8m3
= 39m3 이상
혼동 주의: 층별 개수를 더하지 않는다. 7.8m3는 방수량 260L/min으로 30분 동안 방수하는 양이다.