모두CBT

위험물안전관리법령상 일반취급소 하나의 층에 옥내소화전 3개가 설치되어 있다. 확보해야 상세 페이지

위험물안전관리법령상 일반취급소 하나의 층에 옥내소화전 3개가 설치되어 있다. 확보해야 할 수원의 최소 양(m³)은?

①7.8

②11.7

③15.6

④23.4

해설

위험물 제조소등에 설치하는 옥내소화전설비의 수원은 '설치 개수(최대 5개) × 7.8㎥' 입니다. 3개가 설치되어 있으므로, 필요한 수원의 양 = 3개 × 7.8㎥/개 = 23.4㎥ 입니다.