모두CBT
위험물제조소에 옥내소화전 설비를 333개 설치하였다. 수원의 양은 몇 m3m^3m3 이상이어야 하는가?
9.9m39.9m^39.9m3
10.4m310.4m^310.4m3
7.8m37.8m^37.8m3
23.4m323.4m^323.4m3
수원의 양은 23.4m323.4m^323.4m3 이상이어야 한다.위험물제조소등의 옥내소화전설비 수원의 양은 옥내소화전 설치개수(설치개수가 5 개 이상이면 5 개로 함)에 7.8m37.8m^37.8m3 을 곱한 값 이상이어야 한다.옥내소화전이 3 개 설치되었으므로 수원의 양은3×7.8=23.4m33\times7.8=23.4m^33×7.8=23.4m3
수원의 양은 23.4m323.4m^323.4m3 이상이어야 한다.
위험물제조소등의 옥내소화전설비 수원의 양은 옥내소화전 설치개수(설치개수가 5 개 이상이면 5 개로 함)에 7.8m37.8m^37.8m3 을 곱한 값 이상이어야 한다.
옥내소화전이 3 개 설치되었으므로 수원의 양은3×7.8=23.4m33\times7.8=23.4m^33×7.8=23.4m3