모두CBT

위험물의 취급을 주된 작업내용으로 하는 다음의 장소에 스프링클러설비를 설치할 경우 확 상세 페이지

1[위험물산업기사 필기] 18년 4회차

위험물의 취급을 주된 작업내용으로 하는 다음의 장소에 스프링클러설비를 설치할 경우 확보하여야 하는 11분당 방사밀도는 몇 L/m2L/m^2 이상이어야 하는가? (단, 내화구조의 바닥 및 벽에 의하여 22개의 실로 구획되고, 각 실의 바닥면적은 500m2500m^2 이다.)
- 취급하는 위험물 : 제4류 제3석유류
- 위험물을 취급하는 장소의 바닥면적 : 1,000m2^2

1

13.913.9

2

16.316.3

3

12.212.2

4

8.18.1

해설

위험물을 취급하는 장소에 스프링클러설비를 설치할 때의 1분당 방사밀도는 취급 위험물의 인화점살수기준면적에 따라 정해진다.
제4류 제3석유류는 인화점이 70℃ 이상 200℃ 미만으로 인화점이 38℃ 이상인 위험물에 해당한다. 이 경우 살수기준면적이 465㎡ 이상이면 방사밀도는 8.1L/㎡·min 이상이다.
이 문제는 바닥면적 1,000㎡가 내화구조로 2개 실(각 500㎡)로 구획되어 있어 각 실의 살수기준면적이 465㎡를 넘으므로 8.1L/㎡가 적용된다. 인화점이 38℃ 미만이면 12.2L/㎡ 이상으로 더 강화된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.