제4류 위험물 제1석유류인 아세톤 1,000 L를 사용하는 취급소의 살수기준면적이 4 상세 페이지

제4류 위험물 제1석유류인 아세톤 1,000 L를 사용하는 취급소의 살수기준면적이 465 ㎡이라면, 소화설비 적응성을 갖기 위한 스프링클러설비의 최소 방사량 (㎥/min)은? (단, 위험물을 취급하는 설비 또는 부분이 넓게 분산되어 있지 않다. 소수점 셋째자리에서 반올림한다.)

①3.77

②4.05

③5.67

④6.10

해설

위험물 제조소등의 스프링클러설비 기준에 따르면, 제1석유류를 취급하는 설비의 바닥면적에 대한 표준방사량은 12.2 L/min·㎡ 입니다. 따라서 최소 방사량 = 살수기준면적 * 표준방사량 = 465㎡ * 12.2 L/min·㎡ = 5,673 L/min = 5.673 ㎥/min.