건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙상 방화구획의 설치 기준 중 ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?
○ 10층 이하의 층은 바닥면적 (ㄱ)제곱미터(스프링클러 기타 이와 유사한 자동식 소화설비를 설치한 경우가 아님)이내마다 구획할 것
○ 11층 이상의 층은 바닥면적 (ㄴ)제곱미터(스프링클러 기타 이와 유사한 자동식 소화설비를 설치한 경우가 아님)이내마다 구획할 것(다만, 벽 및 반자의 실내에 접하는 부분의 마감을 불연재료로 한 경우가 아님)
①ㄱ: 500, ㄴ: 200
②ㄱ: 500, ㄴ: 300
③ㄱ: 1,000, ㄴ: 200
④ㄱ: 1,000, ㄴ: 300
해설
③
건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제14조에 따르면, 10층 이하의 층은 바닥면적 (ㄱ)**1,000㎡** 이내마다 구획해야 하고, 11층 이상의 층은 바닥면적 (ㄴ)**200㎡** 이내마다 구획해야 합니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.