모두CBT

위험물안전관리법령상 옥외소화전설비의 옥외소화전이 3개 설치되었을 상세 페이지

1[위험물산업기사 필기] 18년 4회차

위험물안전관리법령상 옥외소화전설비의 옥외소화전이 33개 설치되었을 경우 수원의 수량은 몇 m3m^3 이상이 되어야 하는가?

1

100100

2

20.420.4

3

40.540.5

4

77

해설

옥외소화전설비의 수원 수량은 옥외소화전 설치개수(설치개수가 4개 이상인 경우 4개로 함)에 13.5m313.5m^3 를 곱한 양 이상으로 하여야 한다. 옥외소화전이 3개 설치되었으므로 3×13.5=40.5 m33 \times 13.5 = 40.5\ m^3 이며, 따라서 수원의 수량은 40.5 m^3 이상이 되어야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.