위험물제조소등에 옥내소화전이 1층에 6개, 2층에 5개, 3층에 4개가 설치되었다. 상세 페이지

1[위험물산업기사 필기] 15년 4회차

위험물제조소등에 옥내소화전이 1층에 6개, 2층에 5개, 3층에 4개가 설치되었다. 이 때 수원의 수량은 몇 m3m^3 이상이 되도록 설치하여야 하는가?

1

31.8

2

46.8

3

39.0

4

23.4

해설

옥내소화전설비의 수원 수량은 소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수(최대 5개)에 7.8m37.8\text{m}^3를 곱한 값 이상으로 하여야 한다. 각 층의 설치개수가 1층 6개, 2층 5개, 3층 4개이므로 5개를 초과하는 경우에도 5개를 기준으로 계산하여 N=5N=5가 된다. 따라서 수원의 수량은 5×7.8=39.0m35 \times 7.8 = 39.0\text{m}^3 이상이 되어야 하므로 정답은 ③ 39.0이다.