모두CBT

송배전 선로의 중성점 접지 목적 | 전기기사실기(단답형) 전선로 상세 페이지

23
송배전 선로의 중성점 접지 목적
해설
1) 기기의 절연레벨 경감 2) 보호계전기의 확실한 동작 3) 지락사고선의 선택차단 4) 1 선지락시 건전상의 전위상승 억제


[해설]

중성점 접지는 1선 지락 시 이상전압을 억제하고, 지락전류를 검출할 수 있게 해 계통을 보호하려는 것이다.

  • 절연레벨 경감 — 건전상 전압이 크게 오르지 않으므로 선로와 기기의 절연을 낮게 설계할 수 있다(단절연·저감절연).
  • 보호계전기의 확실한 동작 — 지락 때 일정 크기의 지락전류가 흘러 지락계전기가 확실히 검출한다.
  • 지락사고선 선택차단 — 지락전류의 크기와 방향을 보고 고장 난 회선만 골라 끊을 수 있다.
  • 건전상 전위상승 억제 — 비접지계는 1선 지락 때 건전상 전압이 최대 √3배까지 오르는데, 접지하면 이를 억제한다.

혼동 주의: 직접접지는 이상전압 억제에 유리하지만, 지락전류가 커서 통신선 유도장해가 커지는 단점이 있다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

전기기사실기(단답형) 전선로 39문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기기사실기(단답형) 암기장 전체 보기