한류저항기(NGR)의 설치목적 | 전기기사실기(단답형) 수변전설비 상세 페이지
51
한류저항기(NGR)의 설치목적
해설
① 선택지락계전기(SGR)·방향지락계전기(DGR) 동작에 필요한 유효전류를 만든다.
② 제3고조파 전압 발생 방지
(그 외 : 중성점 불안정 등 이상현상 억제)
② 제3고조파 전압 발생 방지
(그 외 : 중성점 불안정 등 이상현상 억제)
[해설]
한류저항기(NGR)는 중성점과 대지 사이에 넣는 저항으로, 지락이 나면 저항을 거쳐 흐르는 유효전류를 만든다.
- 선택지락계전기(SGR)·방향지락계전기(DGR)는 지락전류의 유효(저항)성분으로 고장 회선과 방향을 가리므로, 계전기가 동작할 만한 크기의 유효전류가 필요하다.
- 저항이 중성점 전위를 붙잡아 주어 제3고조파 전압이 생기는 것을 막는다.
그 밖에 중성점 전위가 흔들리는 이상현상도 억제한다.