과전류 차단기의 시설제한 개소 | 전기기사실기(단답형) 전기공사 상세 페이지
17
과전류 차단기의 시설제한 개소
해설
1) 다선식선로의 중성선
2) 접지공사의 접지선
3) 저압 가공전선로의 접지측 전선
[해설]
한국전기설비규정(KEC)은 차단되면 오히려 위험해지는 도체에 과전류차단기 시설을 제한한다.
- 다선식 선로의 중성선 — 끊기면 상 사이 불평형으로 일부 부하에 이상전압이 걸린다.
- 접지공사의 접지선 — 끊기면 고장전류가 대지로 빠지지 못해 감전 보호가 사라진다.
- 저압 가공전선로의 접지측 전선 — 전로 일부를 접지한 선로에서 접지된 쪽 전선이 끊기면 접지 효과가 없어진다.
외우는 요령: 셋 모두 중성선·접지선처럼 항상 연결돼 있어야 하는 선이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요