차단기 트립방식 | 전기기사실기(단답형) 수변전설비 상세 페이지
27
차단기 트립방식
해설
1) 콘덴서 트립방식 : 콘덴서에 충전된 에너지에 의해 트립되는 방식
2) 직류전압 트립방식 : 별도로 설치된 축전지의 직류전원(압)에 의해 트립되는 방식
3) 과전류 트립방식 : 변류기의 2 차전류(과전류)에 의해 트립되는 방식
4) 부족전압 트립방식 : 전압의 저하에 의해 트립되 는 방식
[해설]
트립방식은 차단기 트립코일을 여자시키는 에너지를 어디서 얻느냐에 따른 분류다.
- 콘덴서 트립방식 — 평소 충전해 둔 콘덴서의 방전 에너지로 트립한다.
- 직류전압 트립방식 — 별도 축전지의 직류전원으로 트립하므로 가장 확실하다.
- 과전류 트립방식 — 사고 시 변류기 2차 과전류를 그대로 트립코일에 흘려 트립한다.
- 부족전압 트립방식 — 전압이 떨어지면 트립코일(부족전압코일)이 풀려 트립한다.
외우는 요령: 전원을 따로 두는 것(콘덴서·직류)과 계통 신호를 직접 쓰는 것(과전류·부족전압)으로 나눠 기억한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요