1선지락시 집지개통별 고장전류의 경로 1) 단일 접지계통 : ? 2) … | 전기기사실기(단답형) 기타 상세 페이지
13
1선지락시 집지개통별 고장전류의 경로
1) 단일 접지계통 : ?
2) 중성점 접지계통 : ?
3) 다중 접지계통 : ?
해설
1) 단일 접지계통 : 선로 - 지락점 - 대지 - 접지점 - 중성점 - 선로
2) 중성점 접지계통 : 선로 - 지락점 - 대지 - 접지점 - 중성점 - 선로
3) 다중 접지계통 : 선로 - 지락점 - 대지 - 다중접지극의 접지점 - 중성점 - 선로
[해설]
1선 지락 때 고장전류는 지락점에서 대지를 거쳐 전원 중성점으로 되돌아오는 폐회로를 이룬다. 계통별 차이는 대지에서 전류가 어느 접지점으로 들어가느냐뿐이다.
- 단일 접지계통 — 선로 → 지락점 → 대지 → 접지점 → 중성점 → 선로로, 한 곳의 접지점으로 돌아온다.
- 중성점 접지계통 — 변압기 중성점의 접지점으로 돌아오므로 경로는 단일 접지계통과 같다.
- 다중 접지계통 — 선로 → 지락점 → 대지 → 다중접지극의 접지점 → 중성점 → 선로로, 중성선을 따라 여러 곳에 설치한 접지극으로 나뉘어 돌아온다.
외우는 요령: 세 경로 모두 '선로-지락점-대지-접지점-중성점-선로'가 뼈대이고, 다중 접지만 접지점이 여러 개다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.