위험물안전관리법령에 따른 위험물제조소의 옥외에 있는 위험물취급탱크 용량… | [소방설비기사(기계) 필기] 24년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 24년 3회차
위험물안전관리법령에 따른 위험물제조소의 옥외에 있는 위험물취급탱크 용량이 100[㎥] 및 180[㎥]인 2개의 취급탱크 주위에 하나의 방유제를 설치하는 경우 방유제의 최소 용량은 몇 [㎥]이어야 하는가?
1
100
2
200
3
140
4
180
해설
위험물제조소의 옥외에 있는 위험물취급탱크 주위에 하나의 방유제를 설치하는 경우, 방유제 용량은 최대 탱크 용량의 50% 에 나머지 탱크 용량 합계의 10% 를 더한 값 이상이어야 한다. 따라서 방유제의 최소 용량은 100㎥ 이다. 참고로 탱크가 하나뿐일 때는 그 탱크 용량의 50% 이상 이다.