모두CBT

3상 농형 유도전동기의 기동법이 아닌 것은? 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 25년 2회차

3상 농형 유도전동기의 기동법이 아닌 것은?

1

Y-△ 기동법

2

리액터 기동법

3

2차 저항 기동법

4

기동 보상기법

해설

3상 농형 유도전동기의 기동법에는 전전압(직입)기동, ① Y-△ 기동법, ② 리액터 기동법, ④ 기동보상기법(단권변압기 기동) 등이 있다.
③ 2차 저항 기동법은 회전자 권선을 슬립링으로 외부에 인출해 저항을 삽입하는 방식이므로 권선형 유도전동기에만 적용된다.
농형은 회전자가 단락된 도체봉이어서 2차 회로에 저항을 넣을 수 없다.