농형 유도전동기의 기동법을 쓰시오. | 전기기사실기(단답형) 전동기 상세 페이지
7
농형 유도전동기의 기동법을 쓰시오.
해설
1) 전전압 기동법
2) 기동보상기법
3) Y- △ 기동법
4) 리액터 기동법
[해설]
농형 유도전동기는 회전자 저항을 바꿀 수 없다. 그래서 전원 쪽 전압을 조절해 기동전류를 제한한다.
- 전전압 기동법 — 정격전압을 바로 가하는 직입 방식으로, 소용량 전동기에 쓴다.
- 기동보상기법 — 단권변압기로 낮춘 전압으로 기동한 뒤 전전압으로 바꾼다.
- Y-Δ 기동법 — 기동할 때 Y결선으로 상전압을 1/√3로 낮춰 기동전류와 토크를 1/3로 줄이고, 운전할 때 Δ결선으로 바꾼다.
- 리액터 기동법 — 1차측에 직렬 리액터를 넣고, 그 전압강하로 전압을 낮춰 기동한다.
혼동 주의: 2차 저항 기동법(기동저항기법)은 권선형 유도전동기의 기동법이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.