강도설계법으로 설계된 보에서 스터럽이 부담하는 전단력이 Vs=265 kNV_s=265\,\mathrm{kN}Vs=265kN일 경우 수직스터럽의 적절한 간격은? (단, Av=2×127 mm2A_v=2 \times 127\,\mathrm{mm}^2Av=2×127mm2(U\mathrm{U}U형 2-D132\text{-}D132-D13), fyt=350 MPaf_{yt}=350\,\mathrm{MPa}fyt=350MPa, bw×d=300 mm×450 mmb_w \times d=300\,\mathrm{mm} \times 450\,\mathrm{mm}bw×d=300mm×450mm)
100mm
210mm
150mm
120mm
수직스터럽 간격은 s=Av fyt dVss=\dfrac{A_v\,f_{yt}\,d}{V_s}s=VsAvfytd로 구한다.s=254×350×450265,000=40,005,000265,000≈151 mms=\dfrac{254\times350\times450}{265{,}000}=\dfrac{40{,}005{,}000}{265{,}000}\approx151\,\mathrm{mm}s=265,000254×350×450=265,00040,005,000≈151mm따라서 적절한 간격은 약 150mm이다.