강도설계법으로 설계된 보에서 스터럽이 부담하는 전단력이 V_s=265\,\m 상세 페이지

1[건축기사 필기] 22년 1회차

강도설계법으로 설계된 보에서 스터럽이 부담하는 전단력이 Vs=265kNV_s=265\,\mathrm{kN}일 경우 수직스터럽의 적절한 간격은? (단, Av=2×127mm2A_v=2 \times 127\,\mathrm{mm}^2(U\mathrm{U}2-D132\text{-}D13), fyt=350MPaf_{yt}=350\,\mathrm{MPa}, bw×d=300mm×450mmb_w \times d=300\,\mathrm{mm} \times 450\,\mathrm{mm})

1

100mm

2

210mm

3

150mm

4

120mm

해설

수직스터럽 간격은 s=AvfytdVss=\dfrac{A_v\,f_{yt}\,d}{V_s}로 구한다.
s=254×350×450265,000=40,005,000265,000151mms=\dfrac{254\times350\times450}{265{,}000}=\dfrac{40{,}005{,}000}{265{,}000}\approx151\,\mathrm{mm}
따라서 적절한 간격은 약 150mm이다.