강도설계법으로 설계된 보에서 스터럽이 부담하는 전단력이 Vs=265kN일 경우 수직스터럽의 적절한 간격은? (단, Av=2×127mm2(U형 2-D13), fyt=350MPa, bw×d=300mm×450mm)
해설
수직스터럽 간격은 s=VsAvfytd로 구한다.
s=265,000254×350×450=265,00040,005,000≈151mm
따라서 적절한 간격은 약 150mm이다.