모두CBT

부동충전방식에서 축전지의 정격용량 200[Ah], 상시부하 10[kW]… | 전기기사 실기 2024년 1회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

10

부동충전방식에서 축전지의 정격용량 200[Ah], 상시부하 10[kW], 표준전압 100[V]일 때 충전기의 2차 전류[A]를 구하시오. (단, 상시부하의 역률은 1이고, 연축전지의 정격방전율은 10[h], 알칼리축전지의 정격방전율은 5[h]이다.)

(1) 연축전지의 2차 전류
(2) 알칼리축전지의 2차 전류

해설

충전기 2차 전류 I=축전지 정격용량[Ah]정격방전율[h]+상시부하[VA]표준전압[V]I = \dfrac{\text{축전지 정격용량[Ah]}}{\text{정격방전율[h]}} + \dfrac{\text{상시부하[VA]}}{\text{표준전압[V]}}

(1) 연축전지 : I=20010+10×103100=20+100=120I = \dfrac{200}{10} + \dfrac{10\times 10^{3}}{100} = 20 + 100 = 120 [A]
(2) 알칼리축전지 : I=2005+10×103100=40+100=140I = \dfrac{200}{5} + \dfrac{10\times 10^{3}}{100} = 40 + 100 = 140 [A]


[해설]

부동충전방식에서 충전기의 2차 전류는 축전지의 충전전류상시부하 전류의 합이다.

충전전류는 축전지 정격용량을 정격방전율(시간율)로 나눈 값이므로 연축전지는 20010=20\dfrac{200}{10} = 20[A], 알칼리축전지는 2005=40\dfrac{200}{5} = 40[A] 이다. 상시부하 전류는 역률이 1이므로 10×103100=100\dfrac{10\times 10^{3}}{100} = 100[A] 로 두 경우 모두 같다.

정격방전율(시간율)은 연축전지 10[h], 알칼리축전지 5[h]가 표준값이라는 점을 함께 기억한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.