부동충전방식에서 축전지의 정격용량 200[Ah], 상시부하 10[kW]… | 전기기사 실기 2024년 1회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
10
부동충전방식에서 축전지의 정격용량 200[Ah], 상시부하 10[kW], 표준전압 100[V]일 때 충전기의 2차 전류[A]를 구하시오. (단, 상시부하의 역률은 1이고, 연축전지의 정격방전율은 10[h], 알칼리축전지의 정격방전율은 5[h]이다.)
(1) 연축전지의 2차 전류
(2) 알칼리축전지의 2차 전류
해설
충전기 2차 전류
(1) 연축전지 : [A]
(2) 알칼리축전지 : [A]
[해설]
부동충전방식에서는 충전기가 축전지 충전전류와 상시부하 전류를 함께 공급하므로 2차 전류는 두 전류의 합이다.
연축전지(정격방전율 10[h])
[A]
알칼리축전지(정격방전율 5[h])
[A]
혼동 주의: 상시부하 전류 100[A]는 두 경우가 같고 충전전류만 20[A]와 40[A]로 달라진다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.