모두CBT

부동충전 방식에서 연축전지 정격용량 200[Ah], 상시부하 10[kW], 표준전압 100 상세 페이지

10
부동충전 방식에서 연축전지 정격용량 200[Ah], 상시부하 10[kW], 표준전압 100[V]일 때 2차 충전전류[A]를 구하시오. (단, 정격방전율 10[h])
해설
I=축전지 용량[Ah]정격방전율[h]+상시부하[VA]표준전압[V]=20010+10×103100=120[A]I=\dfrac{\text{축전지 용량[Ah]}}{\text{정격방전율[h]}}+\dfrac{\text{상시부하[VA]}}{\text{표준전압[V]}}=\dfrac{200}{10}+\dfrac{10\times10^3}{100}=120\,[\mathrm{A}]

답 : 120 [A]