다음과 같은 조건에 있는 실의 틈새바람에 따른 현열 부하량은?【조건】 상세 페이지

1[건축기사 필기] 23년 2회차

다음과 같은 조건에 있는 실의 틈새바람에 따른 현열 부하량은?

【조건】
• 실의 체적: 400m³
• 환기회수 0.5회/h
• 실내공기 건구온도: 20°C, 외기 건구온도: 0°C
• 공기의 밀도 1.2kg/m³, 비열 1.01kJ/kg·K

1

1,124W

2

986W

3

1,347W

4

1,542W

해설

틈새(환기)풍량 Q=400×0.5=200Q = 400 \times 0.5 = 200 m³/h
현열부하 qs=ρQCpΔtq_s = \rho \, Q \, C_p \, \Delta t
=1.2×200×1.01×(200)=4,848= 1.2 \times 200 \times 1.01 \times (20-0) = 4{,}848 kJ/h
=4,848÷3,600=1.347= 4{,}848 \div 3{,}600 = 1.347 kW 1,347\approx 1{,}347 W